Показати повну версію : Схемы подключения разных ЭПРА и другие вопросы
nikolson
01.08.2008, 12:19
Доброго дня.
Мене (думаю що не тільки) цікавить ситуація з ЕПРА в магазинах (фірмах) Львова. Справа у тім, що маючи бажання придбати балласт для конкретних ламп зіткнувся з практично повною їх відсутностю і навіть за гроші (було "облазено" Марк, Нова Лінія, Епіцентр, Числені "будки" на Південному). В результаті довелось згадати "молодість" і взяти у руки паяльник. Те що з цього вийшдо я виклав на Київському форумі ( якщо комусь буде це цікаво, викладу і тут).
Tarik_Nikita
01.08.2008, 12:26
Звізно, викладуй тут:)
Доброго дня.
Мене (думаю що не тільки) цікавить ситуація з ЕПРА в магазинах (фірмах) Львова. Справа у тім, що маючи бажання придбати балласт для конкретних ламп зіткнувся з практично повною їх відсутностю і навіть за гроші (було "облазено" Марк, Нова Лінія, Епіцентр, Числені "будки" на Південному). В результаті довелось згадати "молодість" і взяти у руки паяльник. Те що з цього вийшдо я виклав на Київському форумі ( якщо комусь буде це цікаво, викладу і тут).Звичайно викладай *DRINK*
А в Будмайстер був (вул.Олени Степанівни), а в світлофорі (підвал Магнусу), також Аверс (вул.Шевченка)
Я замовляв через Марьяна з Києва :)
Що саме цікавить ???
Tarik_Nikita
01.08.2008, 14:26
А в Будмайстер був (вул.Олени Степанівни),
не будмайстер, а Електромайстр в них ціла мережа, ще є на Городоцькій, (біля костелу), і на Південному
nikolson
01.08.2008, 14:34
Баласт робив на мікросхемі IR2153, схема розраховувалась за допомогою
програми Ballast Designer від виробника мікросхеми для двох ламп 11вт.
Схему не викладаю, бо розрахунок проводився для IR2520D, не знайшов на базарі, тому робив на тому що було (з мінімальними змінами). Якщо це буде комусь цікаво і наважиться зробити аналогічний баласт, я готовий надати повну інформацію (схему, формули розрахунку) ну і звісно відповісти на всі запитання в міру власної освіченості.
nikolson
01.08.2008, 15:04
А в Будмайстер був (вул.Олени Степанівни), а в світлофорі (підвал Магнусу), також Аверс (вул.Шевченка)
Можливо і був:). Я заглядав у всі магазинчики електро-освітлювальної тематики, які траплялись на моєму шляху:D. Проблема у тому, що всі вони "заточені" під середні побутові потреби і максимум, що там було -
баласти для стандартних Т8 ламп (18\36вт) невизначеного виробництва.
А мені цікаві були ЕПРА для Т5 ламп по "земній" ціні.
Можемо скинутися зібрати замовлення і привезти із Вінниці ці електронні баласти.
http://www.radiocom.vinnitsa.com/ballact.html. Вони висилають кур'єркою після оплати.
Струми для т5 і т8 відрізняються, тому просто по потужності підбирати баласти не варто.
Можемо скинутися зібрати замовлення і привезти із Вінниці ці електронні баласти.
http://www.radiocom.vinnitsa.com/ballact.html. Вони висилають кур'єркою після оплати.
Дані баласти для Т5 не підходять :(
Народ підскажіть де можна купити ЕПРА для ламп Т5 на різну потужність?
http://shop.aquafun.com.ua/
http://shop.aquafun.com.ua/
дякую , але я там понишпорив ы нычого не знайшов(((
Світлофор під Магнусом
там по-моему ціни на них зависокі, але треба піти ще раз глянути, щось мені вилетіло з голови що там є.
Беремо наприклад інтернет магазин "у Водяного" Такий баласт ELT BE-236-2 1-2*18/24/30/36/39W (http://eshop.aqua.in.ua/product_info.php?products_id=984&sort=products_sort_order) ціна 175.44 грн.
То у "Світлофорі" він 145 грн.
Сперечатися небуду на щось дорожче на щось дешевше.
я не стверджував ,що там найдорожче-просто дуже давно там був , тому і написав вище що треба зайти і глянути там на їхні ціни:)
Може хтось підскаже де можна взяти вологозахисні цоколі т5 т8:confused:
Краківський ринок магазин 263
У нього ап 9. Але там тільки є такі що само запірні а є ще на два болтика.
Може хтось підскаже де можна взяти вологозахисні цоколі т5 т8:confused:
можна зробити самаму.....http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=14306&highlight=%E2%EB%E0%E3%EE%E7%E0%F9%E8%F2%ED%FB%E5+ %EF%E0%F2%F0%EE%ED%FB
http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=52349
Краківський ринок магазин 263
Чи там нормальні ЕПРА, маю на увазі на спеціалізованих чіпах, а не генератор на двох транзисторах, які чудово палять дорогі лампи?
тут бачив http://aquastudio.kharkov.ua/info.php?page=aqua_electro , і світлофор брати виробника VS.
і світлофор брати виробника VS. Був у них на днях. Оскільки небуло хлопчика то підійшов до дівчинки. Коли сказав про них то подумала що матюкнувся. Розяснивши сказала що вперше таке чує. А шкода. Думаю що треа буо шукати хлопчика.
Народ підскажіть де можна купити ЕПРА для ламп Т5 на різну потужність?
Може хтось підскаже де можна взяти вологозахисні цоколі т5 т8 ?
В мене:) Баласти VS Тримачі VS ,Stusci
Якщо патрони то Лисий, Світлофор, Південний. Про вологозахищенні цоколі нічого нечув:confused:
Може хтось підскаже де можна взяти вологозахисні цоколі т5 т8 ?
В мене:) Баласти VS Тримачі VS ,Stusci
Бачив на київському самопальні з 10 мЛ шприца, контакти з компютерного живлення, залитий пістолетом з гарячим клеєм, бачив і патрон від 12 В галогенової лампи в якості контакта, зветху термокембрик в середину місьцями силікон, і лампи при цьому на спец тримачах, які можуть бути з бляшки, а можуть бути з пласмаси. На Т8 яйця кіндерсюрприз. Мені здається простіше і головне швидше зробити самому, чим бігати і шукати фірмові.
Добрий день, якщо вам потрібні ЕПРА (українське виробництво), можете мені замовляти.
Відправляю кожен день в різні міста.
Тут ЕПРА http://www.rippart.kiev.ua/PRAJSY/sqyr-u.htm
Тут акваріумні лампи Sylvania http://www.rippart.kiev.ua/PRAJSY/akwa-l-u.htm
Баласт робив на мікросхемі IR2153, схема ...
Буде цікаво, але ваш баласт на IR2153 не далеко втік від дешевого китаю.
Єдиний пльс можливість захисту від пониженої напруги.
Ні повільного нагрівання катоду, ні швидкого пуску, ні захисту електроніки і лампи, ні блокування баласту при великому виробітку лампи ніц.
Але у вмілих руках можна з нею зробти просто захист від завищеної напруги?
Тут вже обговорювалася тема ро сумісніть баластів Т5 і Т8 ламп. Я не заморочувався підбором, і купив перший-кращий-дешевий баласт китайського виробництва. Т5 світять вже три роки. Також маю баласт розрахований для Т5 - різниці на око не бачу. Єдине що може бути - через різні струми можливо лампи будуть мати менший ресурс. Але хто не користується дорогими аква-лампами а купує звиклі Т5, то особлиов я б не заморочувався
то особлиов я б не заморочувався
Десь шось в цьому є. Я купив телевізор деу, який працює вже 11 років. Товариш з мене довго сміявся по вибору бренда. А сам купив соні, який на протязі року два раза ремонтував...
... Але хто не користується дорогими аква-лампами а купує звиклі Т5, то особлиов я б не заморочувався
Зараз звиклі Т5 мають ціни в межах від 42 до 80 грн., тож все відносне, лампа буде дороща від китайського баласту.:cool:
Зараз звиклі Т5 мають ціни в межах від 42 до 80 грн., тож все відносне, лампа буде дороща від китайського баласту.:cool:
Згоден. Але баласт під Т5 лампу, нормального виробника, наприклад такий як в мене (http://www.ziegler-licht.de/lng/en/evg-hp-2x54w-t5-ms3.html), коштує 25-35 евро, а баласт китайоза 25грн:)
Взагалі то я прихильник дорогих і якісних речей, так що закликаю купувати баласти іменно для Т5
Одиночная схема включения
В наиболее распространенной схеме включения люминесцентных ламп используются ПРА и стартер, который обеспечивает предварительный подогрев электродов. Когда контакты стартера размыкаются, в ПРА формируется импульс напряжения, зажигающий лампу. Надежное зажигание при температуре -5°С … +50°С.
Используются стартеры FS-11 и COP-11
http://www.aquaforum.lviv.ua/forum/attachment.php?attachmentid=3286&stc=1&d=1271527898
Последовательное соединение двух ламп
Данная схема наиболее часто используется для ламп мощностью до 20Вт. Две люминесцентные лампы соединяются последовательно с одним ПРА, но параллельно каждой включен свой стартер. Используются стартеры FS-22 и COP-22
http://www.aquaforum.lviv.ua/forum/attachment.php?attachmentid=3287&stc=1&d=1271527898
Параллельное включение двух ламп
Данная схема, являющаяся комбинацией цепей, применяется для двухламповых светильников. Обеспечивает высокий коэффициент мощности и снижает вероятность мерцания. Используются стартеры FS-11 и COP-11
http://www.aquaforum.lviv.ua/forum/attachment.php?attachmentid=3288&stc=1&d=1271527898
Схема быстрого зажигания
В схеме обеспечивается быстрое без миганий зажигание, поэтому увеличивается срок службы ламп. Лампа включается последовательно со стандартным ПРА. Предварительный подогрев электродов обеспечивается от отдельного трансформатора. Надежное зажигание при температуре -10°С … +40°С.
http://www.aquaforum.lviv.ua/forum/attachment.php?attachmentid=3289&stc=1&d=1271527898
Схема с неполным резонансом
В схеме обеспечивается быстрое без миганий зажигание лампы при предварительно подогретых электродах. При резонансе в контуре, состоящем из вторичной обмотки ПРА и конденсатора, напряжение на лампе увеличивается до значений, обеспечивающих зажигание лампы IRS (быстрого включения) с металлической полоской.
http://www.aquaforum.lviv.ua/forum/attachment.php?attachmentid=3290&stc=1&d=1271527898
Работа с одной лампой
http://www.aquaforum.lviv.ua/forum/attachment.php?attachmentid=3291&stc=1&d=1271527898
Работа с двумя лампами
http://www.aquaforum.lviv.ua/forum/attachment.php?attachmentid=3292&stc=1&d=1271527898
Условные обозначения на схемах
http://www.aquaforum.lviv.ua/forum/attachment.php?attachmentid=3293&stc=1&d=1271527898
Техническая информация и схемы подключения ЭПРА Luxlinetronic
http://www.aquaforum.lviv.ua/forum/attachment.php?attachmentid=3294&stc=1&d=1271528624
ЭПРА с металлическим корпусом для работы с одной или двумя лампами и ЭПРА с пластмассовым корпусом (из термостойкого поликарбоната) для работы с тремя или четырьмя лампами
Диапазон температур окружающей среды: -15°С … +55°С
Максимальная температура корпуса ЭПРА для работы с одной или двумя лампами 70°С; максимальная температура корпуса ЭПРА для работы с тремя или четырьмя лампами 80°С
Коэффициент мощности >0,98
Ток утечки <0,5мА
Индекс энергоэффективности EEI A2 (ЭПРА для работы с 1 или 2 лампами) и А3 (ЭПРА для работы с 3 или 4 лампами)
Подходит для ручного (push-in terminal) и автоматического (IDC-terminal) соединения
Могут использоваться в осветительных установках аварийного освещения в соответствии с DIN VDE 0108
Знаки соответствия ENEC, DVE, EMV
Требования к безопасности согласно EN 61347
Безопасность работы при прямом токе согласно EN 60924
Работа ламп согласно EN 60929
Подавление радиопомех согласно EN 55015
Сетевые гармоники согласно EN 61000-3-2
Иммунитет, устойчивость к помехам согласно EN 61547
http://www.aquaforum.lviv.ua/forum/attachment.php?attachmentid=3295&stc=1&d=1271528624
ЭПРА Luxlinetronic 1*X W
http://www.aquaforum.lviv.ua/forum/attachment.php?attachmentid=3296&stc=1&d=1271529098http://www.aquaforum.lviv.ua/forum/attachment.php?attachmentid=3297&stc=1&d=1271529098
Ультраплоские встроенные ЭПРА для ламп Т5
Зажигание лампы из теплого состояния (предварительный подогрев электродов) гарантирует свыше 20000 зажиганий
Защищён от перенапряжения и короткого замыкания
Автоматическое отключение ламп в случае их неисправности в момент зажигания
Автоматическое включение после замены лампы
Идеальное сочетание с лампами T5 FHE / FHO Sylvania предлагает большие возможности для миниатюризации и уменьшению стоимости эксплуатации
http://www.aquaforum.lviv.ua/forum/attachment.php?attachmentid=3298&stc=1&d=1271529142
ЭПРА Luxlinetronic 2*X, 3/4* W
http://www.aquaforum.lviv.ua/forum/attachment.php?attachmentid=3304&stc=1&d=1271573070http://www.aquaforum.lviv.ua/forum/attachment.php?attachmentid=3305&stc=1&d=1271573070
Ультраплоские встроенные ЭПРА для ламп Т5
Зажигание лампы из теплого состояния (предварительный подогрев электродов) гарантирует свыше 20000 зажиганий
Защищён от перенапряжения и короткого замыкания
Автоматическое отключение ламп в случае их неисправности в момент зажигания
Автоматическое включение после замены лампы
Идеальное сочетание с лампами T5 FHE / FHO Sylvania предлагает большие возможности для миниатюризации и уменьшению стоимости эксплуатации
http://www.aquaforum.lviv.ua/forum/attachment.php?attachmentid=3306&stc=1&d=1271573070
Схема подключения газоразрядной лампы высокого давления.
http://www.aquaforum.lviv.ua/forum/attachment.php?attachmentid=3501&stc=1&d=1272543427
Как подключить МГ
Если по картинке, то слева на право: питание, конденсатор, дроссель, зажигалка, лампа.
http://www.aquaforum.lviv.ua/forum/attachment.php?attachmentid=3525&stc=1&d=1273139088
Как подключить МГ Z (імпульсно запалювальний пристрій) варто брати порядного виробника. Дешеві погані тим, що при короткочасному пропаданні живлення лампа не пускається повторно без виключення живлення на кілька хвилин.
Перегоріла мікросхема в Епра, а де купити нову я не знаю:( .Підкажіть де можна у франківську купити нову ( ЭПРА-EL 2*18 Вт )?
Vov@n, гляньте сюди тут ціла тема є присвячена пошуку ЕПРА в Івано-Франківську
http://www.aquaforum.lviv.ua/forum/showthread.php?t=3157
Вставлю і я свої "5 копійок"
http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=43200
http://www.aquaforum.ua/showthread.php?p=679886#post679886
Ось дві теми як використати ЕПРИ від банальних економок для запуску Т4, Т5 і Т8 ламп.
В принципі якщо є бажання, вмінняі нормальні руки, то це виходить досить бюджетний варіант, особлико ли треба багато акваріумів підсвітити бюджетним світлом.
Я таке ще робити не пробував, але на днях в мене перегоріла економка на 25 Вт, я її не викинув, а залишив для експерементів. :o
використати ЕПРИ від банальних економок для запуску Т4, Т5 і Т8 ламп
краще цього не робити !!! Не вдаючись в теоретичні пояснення: результат буде або низький світловий потік лампи, або малий термін служби. Не жаль лампи Т5 ?
Перегоріла мікросхема в Епра, а де купити нову я не знаю:( .Підкажіть де можна у франківську купити нову ( ЭПРА-EL 2*18 Вт )?
Яка мікросхема? І мікросхема рідко горить хоч це і можливо, переважно горять силові транзистори.
Bobus, я поки що не пробував так підключати, але люди пишуть в цих темах що все працює, в деяких і не один рік. Тим більше що є багато якісних економок з "продвинутими" баластами. Посуті сама лампа в екномці це є Т5 лампа закручена в спіраль, чи U-подібно вигнута. От Т8 лампа дійсно може "криво світити" від такого баласта.
Дорогу Т5 чи Т8 лампу можна і не засвічувати по такій схемі, а от для бюджетних ламп це може і спокійно підійде.
Вчора нарешті підключив Osram QTP8. Тепер знаю, що таке розігрів ламп...
Ну немає такого в дешевих китайських баластах.
Osram QTP8 це Балласт электронный ЭПРА OSRAM QTP8 3-4x18/230-240 чи щось інакше
nikolson
19.05.2010, 11:27
краще цього не робити !!! Не вдаючись в теоретичні пояснення: результат буде або низький світловий потік лампи, або малий термін служби. Не жаль лампи Т5 ?
Все чудово працює, тільки треба коректно це робити. Підлючати можна лише звичайні Т4 (Т5) лампи з відповідною до балласту потужністю, тоді практично не буде втрати світловіддачі. І ще, скорочення терміну служби (від теоретично можливої) буде лише при частих включеннях лампи (так як не бсі балласти мають попередній підігрів катодів), але для акваріумного світильника це не критично.
Тут є один мінус я більше ніж на 30 Вт економку не бачив Звідси і обмеження для ламп по потужності. Але для невеликого акваріума і бюджетного освітлення цілком такий варіант придатний.
скорочення терміну служби (від теоретично можливої) буде лише при частих включеннях лампи
Насправді не так. Для "звичайної" Т5 струм прибл. 0,17А. Напруга від 60 до 190В в залежності від довжини трубки (потужності). В робочому режимі лампи, ЕПРА підтримує струм, на який він розрахований. Якщо цей струм менший від необхідного для лампи, світловий потік падає дуже суттєво, якщо більший - термін служби зменшується в рази! З процесом запалювання лампи взагалі незрозуміло, бо опір спіралей в енергозберігаючих лампах в різних виробників різний. Запалюватись та світити Т5 буде, все інше - як повезе.
Скорочення служби лампи буде по любому в простому баласті, оскільки він не має ні підігріву ні швидкого запуску ні переходу в робочий режим.
А використати на дешевих лампах можна. І є можливість підібрати три параметра це частоту, індуктивність і ємність (С5 і L1 задають потужність.), див рис. http://www.aquaforum.lviv.ua/forum/showpost.php?p=32465&postcount=18
Можна порахувати кому не лінь по малюнках.
1. Розрахункова схема включення лампи де С і L це тіж С5 і L1.
2. розрахункова формула частоти де Vin це прямокутна напруга генератора півмоста
3. розрахункова формула опору лампи по її паспортній потужності де є напруга робоча (паспортна) лампи
індуктивність і ємність (С5 і L1 задають потужність
Маленьке уточнення. С5 і L1 задають частоту при запалюванні лампи. В робочому режимі частоту і потужність визначають L1 і С, що включений послідовно з лампою, (в схемі за посиланням С41+С42), бо С5 при працюючій лампі зашунтований її опором.
Маленьке уточнення. С5 і L1 задають частоту при запалюванні лампи. В робочому режимі частоту і потужність визначають L1 і С, що включений послідовно з лампою, (в схемі за посиланням С41+С42), бо С5 при працюючій лампі зашунтований її опором.
Велика помилка, С41+С42 це просто розв'язка по змінній частоті і єдиний критерій вибору цієї ємності це якомога меньший опір, тобто якомога більша ємність. Як правило 0.1 мкф достатньо бо опір лампи набагато більший і С41+С42 не будуть вносити вагомої помилки. (КЗ. по ВЧ) При частоті 20 кГц опір С41+С42 буде 8 ом !!!!
І такого типу баласти як на даній схемі взагалі не мають такого поняття як режим запалювання, а С5 взагалі задає робочий струм накалу лампи, опір лампи є в межах 200-900 ом:confused::confused::confused:
Ye_Lviv, каюсь, не правий. Частота майже не зміниться, лише після запалення лампи різко впаде на С5 напруга із-за зменшення добротності контура.
Трохи придивився з близька до питання переробки баласту на іншу потужність, так от ствердження в http://aquaforum.lviv.ua/forum/showpost.php?p=38105&postcount=52 , що можна підібрати частоту невірне, частота задається кількістю витків трансформатора і його розмірами.
Єдиний спосіб поміняти потужність це міняти індуктивність, тупо іі рахують як опір при заданій частоті послідовний з лампою (напруга і потужність лампи паспортні), а ємність то підбирають в резонанс з індуктивністю.
Тобто щоб не було геморою треба брати потрібну потужність, не більшу і не меншу.
така проблема. Маю 2 лампи люмкі 80Вт. Були підключені одним баластом VS. Все працювало десь тиждень. сьогодні потухло, думав якийсь некотакт, але провів декілька дослідів..... коли повторно включаю, спіралі нагріваються, лампи запалюються на долю секунди і тоді все тухне. Спіралі в лампах тестером дзвоняться. Баласта є 2 штуки, при заміні баласта на інший, ситуація неміняється. Може хтось поставить діагноз?
вже спалив один баласт=( Коротнув щось з своїми експериментами.:(, а лампи незапалюються.
вже спалив один баласт=( Коротнув щось з своїми експериментами.:(, а лампи незапалюються.
Баласт майже неможливо спалити, хіба коротнули щось при включеному живленні і надовго. Скільки часу лампа пробує світити, секунду чи десь 5? Чи для повторного старту потрібно вимикати живлення? Чи пробували поклацати живленням поки не пуститься? Превірте напругу в мережі (треба не меньше 195).
Превірте напругу в мережі (треба не меньше 195).
Apes, Обовязково перевірте, причому ввімкніть в вашу розетку що небудь потужністю не менше 300 Вт і поміряйте.
поміряв. 224 вольта. Вичитав в інеті, що скорше за все повітря попало в лампу. одна блимає, друга тільки спіралі нагріваються.
Спробуйте поміняти лампи місцями, якщо лампа не буде запалюватися на другому місці, прийдеться її замінити на нову. Цей баласт аналізує режим кожної лампи, тому при несправності хоча б одної вимикається.
я вже пробував міняти місцями негорить:(
1 секунду
В переважній більшості хороших баластів іде підігрів накалу 1 сек, в цей час лампа не повинна світитися по кінцях якщо все правильно, потім іде підпалювання 50 млсек то буде виглядати як короткий блим.
Лампа під час нагрівання в жодному випадку не повинна бути ні грама підсвісена, інекше це свідчить про неправильний засильний підігрів, і це може бути причиною швидкого старіння накалу лампи.
Якщо все так то лампа не переходить в робочий режим, але з практики знаю, що коли часто цикати живленням то часом вдається підпалити лампу.
народження баласту на столі для Т5 на дві лампи по 49 ВА не розкажете про результат ?
не розкажете про результат ?
Все вийшло, але були проблеми, пішло 3 дня на налагодення, формули які надав виробник мягко кажучи не грають, але закономірності є, і тільки завдяки цьому вдалося налагодити.
З коректором потужності взагалі все пішло як по маслу, єдине промазав щупом тестера і вивалив чіп та польовик, після заміни запрацювало.
В результаті маю після коректора потужності 400 В, з цієї напруги працює баласт, коректор (PFC) забезпечує хороший коефіцієнт потужності (малий вклад гармонік і відповідно високий коефіцієнт корисної дії) і тримає напругу при вхідній від 100 В до 265, пробував з латра яскравість лампи постійна, при різних напругах на вході, як і постійні 400 В, лампа запалюється і працює теж при 100 В
Базовий чіп IR21571, але виробник рекомендує для сучасних розробок використовувати тільки такий IR21571D, можливо через це є невідповідність до формул.
За основу взяв ферити типорозміру efd20 і коректора efd25, тут не було жодних проколів. Ще спробую і коректор зробити на efd20, але поки що так не прораховував, можливо і піде.
Висота більшого ферита над платою 13 мм, думаю підібрати відповідну комплектацію і втуснути все це в алюмінієвий прямокутний профіль 30ммХ30 мм, а ні то 40ммХ30мм
Баласт може працювати як з одною лампою так і з двома. Має всі типи захистів і захист від старіння лампи в тому числі.
Ye_Lviv,а теке чудо техники можна буде від Вас прикупити? Якщо за розумну ціну, то мені потрібні на 2х24 Вт, для актиніків.
Ye_Lviv,а теке чудо техники можна буде від Вас прикупити? Якщо за розумну ціну, то мені потрібні на 2х24 Вт, для актиніків.
До виробництва діло ще не дійшло, не рахував вартості комплектації, але якщо вам не горить то це можливо.
формули які надав виробник мягко кажучи не грають
а їхній софт http://irf.custhelp.com/cgi-bin/irf.cfg/php/enduser/doc_serve.php?2=bdarequest дає такі ж результати ?
Їхній софт може давати однакові номінали обвязки при різних частотах нагріву, роботи, підпалювання, але деякі речі там правильні.
Взагалі і відносно розрахунків для заданої лампи є ряд сумнівних місць, є розбіжності між їхніми формулами для розрахунків в різних прикладах, а повинно бути однаково адже фізика лампи і контура є та сама.
Може згодом, як знайду час, пущу їхні моделі в МатЛаб, але покищо рахую по своїх формулах в екселці.
Вагалі потрібно зробити керований генератор і подивитися як при різних частотах поводить себе лампа, бо важко дається загнати її в режим, заданий струм і напругу.
thomas85
27.09.2010, 16:56
Доброго дня!!! Потрібно заживити трубку на 18 ват. Знайшов в гаражі старий світильник з лампою на 40 ват і дросель збоку лежавв мабуть від нього. Чи можна ним заживити лампу на 18 ват 60см чи згорить? А якщо поставити дві лампи по 18 ват один дросель може живити дві лампи? І яка в такому випадку схема підключення має бути? Дякую!!!
можна підключити лампу 18 вт. до 40вт. дроселя. і дві лампи по 18 вт. до одного дроселя 40 вт. також. в даній темі є схема послідовного підключення № 33:http://aquaforum.lviv.ua/forum/showthread.php?t=3217&page=4
Доброго дня!!! Потрібно заживити трубку на 18 ват. Знайшов в гаражі старий світильник з лампою на 40 ват і дросель збоку лежавв мабуть від нього. Чи можна ним заживити лампу на 18 ват 60см чи згорить? А якщо поставити дві лампи по 18 ват один дросель може живити дві лампи? І яка в такому випадку схема підключення має бути?
Одну не можна, бо через неї буде проходити завеликий струм, а дві - без проблем. У такому випадку лампи треба включити послідовно і до кожної лампи свій стартер.
Ось так як на картинці:
http://s07.radikal.ru/i180/1009/9a/cb526946c7a4.gif (http://www.radikal.ru)
thomas85
27.09.2010, 17:37
Leo N, Дякую, але мабуть цей варіант не підійде. Заді 3 цоколя під економки спереді трубка з усім начинням і виведені одразу дроти для дроселя думав, що просто підключу туди і все запрацює, але ще одну лампу мені нема куди запхати, нема місця. Доведеться пошукати на 20 ват дросель.
thomas85
28.09.2010, 14:56
А такий дросель підійде для лампи на 18 ват чи це також на 40В? бо він також стоїть у світильнику де дві 18 ватні лампи от тільки чи він один їх живив чи там збоку колись ще один стояв цього я незнаю. Що каже маркування ?
thomas85
30.09.2010, 17:02
Хтось дасть відповідь на моє запитання?
Хтось дасть відповідь на моє запитання?
______________Тут відповідь:
Одну не можна, бо через неї буде проходити завеликий струм, а дві - без проблем.
thomas85
30.09.2010, 17:13
А як ви взнали, що цей дросель також на 40 ват? Де в маркуваанні це зазначено, щоб я знав і в майбутньому не не ніс все підряд додому.
бо він також стоїть у світильнику де дві 18 ватні
по трьх рівняннях: 1).З цих слів, 2).з схеми на дроселі, 3).надпис 2И20 (сприйнято як 2 по 20 ВАт) :)
багато співпадінь
thomas85
30.09.2010, 18:19
Дякую!!! А що тоді повинно писати на дроселі, який розрахований для однієї лампи на 18 ват?
Дякую!!! А що тоді повинно писати на дроселі, який розрахований для однієї лампи на 18 ват? 1И18/20
Продовжимо топік.
Маю питання: на цих старих дроселях всюди пише 50Hz. А на лампах Т8 пише 57Hz.
Шо буде якщо я поставлю нову Т8 з 57Hz на старий дросель з 50Hz?
Сподіваюсь, це не критично?
Не зустрічав таких написів на лампах. Лампа гарантовано нормально працюватиме. Не турбуйтесь.
Не зустрічав таких написів на лампах Упс, це певно тому що я Hz з вольтами перепутав.. ((
Тобто, в загальному, робим висновок, що для ламп Т8 можна використовувати старі дросселі з відповідними значеннями Watt?
Так, дроссель має відповідати потужності лампи.
Нюанс: Старий дроссель 1И18/20 (інші характеристики стандартні)
Ставлю 1 лампу Т8/18w - світить нормально.
Переробляю схему на 2 лампи, ставлю 2 лампи на Т8/18w - світять нормально, не гірше ніж кожна окремо.
(висновки по освітленні роблю візуально, без приборів)
Нє, ну ясно, що краще урівняти суму W в дросселі і в лампах. Але просто цікаво..
Які наслідки будуть від використання 2х ламп по 18w на дросcелі 1И18/20? Зменшується термін роботи ламп? Знижуються характеристики? Що?
не гірше ніж кожна окремонасправді слабше, просто око не таке чутливе.Інтенсивність впала трохи менше, ніж у два рази, порівняно з нормальним дроселем, але помітити це на око не так просто. Можна перевірити фотоапаратом в авторежимі, якщо не вірите. Термін роботи ламп не зменшиться, бо струм через лампу буде менший від номінального, просто інтенсивність світла буде нижчою, ніж з відповідним дроселем. Можна порахувати точніше, але навіщо ?
Ну да, спасибі.
А яка різниця між, напр, дроселем 2И20 і 1*40?
перший з них це фактично два дроселі на одному магнітопроводі і може працювати і з одною 20Вт лампою і з двома. Другий лише з двома 20Вт, або з одною 40Вт.
А може ці старі дроселі ще й до ламп Т5 підійдуть? :)
pip, ну вам би мед, та ще й ложкою :D. Однозначно і категорично ні !
Gonduras
04.01.2011, 12:57
Всім привіт!
Я ось собі хочу доставити Т5 лампу. Після досліджень виявилося що найменша Т5 лампа це 8 ват і довжиною під 30 см, а наступна це вже 24 ват і 55 см відповідно.
Виглядає так що не існують якісь проміжні варіанти по ватах і розмірах (там +/- 15 ват і біля 40 см довжиною). Може хтось знає чому так є?
Є ще 24 Вт на 44 см Dennerle і Juwel, однак будете привязані лише до цих виробників з їхніми крутими цінами.
Т5 не варто використовувати потужністю менше 8-13 Вт, бо випускаються вони не з метою освітлювання, а для підсвітки і для аварійного освітлення, тому їх ефективність низька (про це вже десь було на форумі). Власне 55 см це та стандартна довжина з якої починається нормальний асортимент ламп з доступними цінами.
Потребую ЕПРА для Т5 39W ! Хто знає де купити у Львові ? Південний, Нова Лінія, Епіцентр, радіобазар, "Торпедо" - нема і близько, продавці роблять "великі очі" :'(
Знайшов, є у "Світлофор"-і (Магнус) 145 грн. (ЭПРА ELT BE-236-2). Напевне буду замовляти в "Аквасвет"-і - значно дешевше + є патрони-тримачі для лампи.
Доброго дня! Маю побутові лампи Т5 21W L849мм. Які лампи можна поставити для кращого росту рослин і підкреслити колір риб?
colinmcrae
07.10.2011, 10:26
Добрий день! Бачив в продажу ЕПРА фірми Lemanso 2x30W коштують 35-40 грн. або Feron 2x30W 35 грн. Вартує брати такі баласти чи краще вже взяти ще один ELT(один ELT BE-236-2 вже є)???
Добрий день! Бачив в продажу ЕПРА фірми Lemanso 2x30W коштують 35-40 грн. або Feron 2x30W 35 грн. Вартує брати такі баласти чи краще вже взяти ще один ELT(один ELT BE-236-2 вже є)???
Недавно купив таку ж Lemanso у Електромайстрі, то у неї повідлітали контакти ще підчас монтажу кабеля. Вирішив не бавитися з паяльником, бо при такій якості мало що від них можна очікувати, замовив ELT BE-236-2
colinmcrae
07.10.2011, 15:53
Недавно купив таку ж Lemanso у Електромайстрі, то у неї повідлітали контакти ще підчас монтажу кабеля. Вирішив не бавитися з паяльником, бо при такій якості мало що від них можна очікувати, замовив ELT BE-236-2
ясно, дуже дякую, буду брати ELT BE-236-2
*THUMBS UP*
stochanyn
09.02.2012, 16:25
Одну не можна, бо через неї буде проходити завеликий струм, а дві - без проблем. У такому випадку лампи треба включити послідовно і до кожної лампи свій стартер.
Ось так як на картинці:
http://s07.radikal.ru/i180/1009/9a/cb526946c7a4.gif (http://www.radikal.ru)
Доброго дня умене таке питання хочу підключити до радянського дроселя 40вт дві лампи по 18 чи можна і якщо можна чи потрідно конденсатор в схемі так як накартинці і для чого
stochanyn, можна, конденсатор служить лише для зсуву фази, і коли таких світильників багато, то треба(освітлення великого приміщення). На роботу ламп не впливає,- можна у вашому випадку без нього.
stochanyn
09.02.2012, 17:35
stochanyn, можна, конденсатор служить лише для зсуву фази, і коли таких світильників багато, то треба(освітлення великого приміщення). На роботу ламп не впливає,- можна у вашому випадку без нього.
Дякую за допомогу
vBulletin версії 3.8.4, © 2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Переклад: © Віталій Стопчанський, 2004-2009